본문

 

모델명

평형

Kcal

냉매주입량

1

TSF(C)-251B

6

19.8

2150

20g/m

2

TSF(C)-321B

8

26.4

2752

20g/m

3

TSF(C)-401B

10

33

3440

20g/m

4

TSF-401B

10

33

3440

20g/m

5

TSF-521B

13

42.9

4472

20~35g/m

6

TPF/U-601B

15

49.5

5160

20~35g/m

7

TPF/U-721B

18

59.4

6192

35~40g/m

8

TPF/U-831B

23

75.9

7138

35~40g/m

9

TPF/U-1001B

28

92.4

8600

70g/m

10

TPF/U-1451B

40

132

12470

70g/m

11

TPU-1751B

50

165

15050

100g/m

12

TPU-2451B

70

231

21070

150~170g/m

13

TPU-3101B

90

297

26660

150~170g/m

14

TPU-3501B

100

330

30100

100g/m * 2

15

TPU-4201B

120

396

36120

150~170g/m * 2

16

TPU-5001B

140

462

43000

150~170g/m * 2

17

TPU-5801B

160

528

49880

150~170g/m * 2